EPLAN Electric P8 : Übersetzen des Seitentyps
nairolf am 11.04.2022 um 12:34 Uhr (1)
Also mit etwas Fleißarbeit und um die Ecke gedacht geht das schon Schritt 1:Im Normblatt platzierst Du an die gewünschte Stelle eine Blockeigenschaft, in meinem Beispiel die Blockeigenschaft [10] 11090 10Schritt 2:In den Projekteigenschaften definierst due als Fromat für die Blockeigenschaft: Format (Seite) [10] 10618 10 Code:[411029,0,0,0,0,0,0,0,0,%%_%%,0,0,0,0,0,10,0]Schritt 3:In den Projekteigenschaft in Blockeigenschaft: Ersetzungstext [10] 10660 10 folgende Zeichenkette kopieren (hab jetzt mal für a ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : 36 poliges Kabel richtig auflegen
nairolf am 29.04.2008 um 09:43 Uhr (0)
Guten Morgen ! Zitat:Original erstellt von Fabian2:auch wenn ich dich damit nerve nairolf...Du nervst doch nicht Habe mich unglücklich ausgedrückt...Also: Die T-Stücke passen so nicht, unabhängig davon,was im Kabelplan dargestellt wird.@Kabelplan:Der Kabelplan stellt nur jede Ader/jeden Schrim des Kabels dar.Wenn Du eine Ader des Kabels auf meherer Pins verteilen willst,so verwendet man doch Draht- / oder Einlegebrücken.Physikalisch kannst Du doch nicht z.B. den roten Draht einmal aufPin 1 und dann nochm ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Fehlende Kabel im Kabelplan
nairolf am 01.08.2012 um 17:06 Uhr (0)
Habs jetzt nicht nachgestellt, aber beim Kabelplansammelt der Datenbereich ja Adern auf,ergo keine Adern, kein einziger Eintrag im Datenbereich,Kein Kabelplan.Eine Klemmleistendefinition ohne Klemmentaucht m. W. auch nicht als Klemmenplan auf.Liebe Grüße, nairolf------------------Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm.Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : 36 poliges Kabel richtig auflegen
nairolf am 28.04.2008 um 14:50 Uhr (0)
Zitat:Original erstellt von Fabian2:Schaut euch bitte meine Seitenmakros an und sagt mir was ich da nun noch beim Schirm falsch mache. Es ist nur Pin a18 im Kabelplan angeschlossen und die anderen 3 fehlen !Hallo !Nun ja, wie schon zuvor erwähnt: wie soll das denn mit den gezeichneten T-Stücken klappen Du hast ja nur einen Schirm un der geht auf einen Pin. Die Brücken auf die weiterenPins machst Du ja wohl nicht, indem Du den Schrim aufspleißt, oder (siehe Bild zur Erklärung).Im Übrigen kann eine Ader ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Fehlende Kabel im Kabelplan
nairolf am 01.08.2012 um 11:10 Uhr (0)
Hallo !Zumindest das Kabel 3W1 hat gar keine Adern. Sind denn die Stranganschlusse auch eindeutigbezeichnet ?Liebe Grüße, nairolf------------------Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm.Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Kabelplan filtern
nairolf am 18.08.2009 um 09:36 Uhr (0)
Möchte nur anmerken:Nach Norm gibt die Aderzahl auch Aufschluss über das Vorhandensein von Schutzleitern (also z.B. 5G oder 3X).Das Feld ist dein String-Feld und numerische Filter noch dazu mit Vergleichsoperatoren sind mit Vorsicht zu genießen ------------------Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm.Bei vielen ist es andersrum
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Interne Kabel filtern
nairolf am 27.07.2009 um 19:20 Uhr (0)
Ich denke mal er meint diese CheckBoxen"Keine Ausgabe im Kabelplan 20085""Keine Ausgabe in der Kabelübersicht 20086""Keine Ausgabe im Kabelanschlussplan 20087"LG,nairolf------------------Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm.Bei vielen ist es andersrum
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Fehlende Kabel im Kabelplan
nairolf am 02.08.2012 um 08:38 Uhr (0)
Hallo !Strangsnschlüsse sind Teil des Moduls Single-Lineund in der Select nicht enthalten.Unabhängig davon hat derjenige, der die Strangsymboleplatziert hat, kein eindeutigen (paarweisen) Bezeichnungen vergebend. Dadurch entstehen keine korrekten Verbindungenund das Kabel hat keine Adern. Ersetze mal die ganze Stranganschlussdarstellungdurch einzelne Abbruchstellen ( auf beiden Seiten),dann sollte es klappen. ------------------Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm.Bei vielen ist es andersrum ---------- ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Kabelplan filtern
nairolf am 18.08.2009 um 10:53 Uhr (0)
Hallo !Aber in Deinem Screenshot vom Filter "Nachher" steht aber auchKabel: Aderzahl 1Das wird Probleme machen, da der Filter auch Kabel mit Angaben z.B. 3X anzeigt...String ist ein Datentyp, das heißt, es ist ein Textfeld (kein numerisches Feld),und Vergleichsoperatoren auf Textfelder verhalten sich eben anders als auf Zahlen.Das mekrt man deutlich, wenn man z.B. Berechnungsfunktionen mit falschen Datentypen macht.Beispiel:Du hast 2 Werte, sagen wir mal "1" und "2".Jetzt willst Du diese addieren, also 1 ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
 |
EPLAN Electric P8 : Verteilte Darstellung Stecker mit mehreren Anschlussmöglichkeiten
nairolf am 21.07.2016 um 16:40 Uhr (1)
Hallo !Nicht ganz einfach, da dies eig. nicht vorgesehen ist, 1 Gerät gibt es nur 1x.Der Versuch hier "Optionen" bringt die genannten Meldungen mit sich.Was man versuchen könnte:den 2. Stecker auf Darstellungsart "Extern" zu setzen, und anstelle der QVW-Anzeige"Haupt-Nebenfunktion" sich auf das Steckergegenstück zu beziehen.Selbst in einem Kabelplan kommt dann alles richtig an (siehe Bild)ABER: Alles was Extern ist, taucht dann in keiner Auswertung auf (Stücklisten usw.)Was sicher gehen würde:Vergib ein ei ...
|